Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Вы собираетесь щлейфовать РЕ-проводник? Опишите свою схему подключения щитов. Вы проектировщик? Может стоит спланировать подключение домов отдельной кабельной линией?

А почему не додумались установить ВРУ на крыше дома? Может ознакомитесь с требованиями ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях.


От ВРУ отдельной линией. У Вас есть другие предложения? Думаете шлейфонуть? Не получится.

Устанавливайте приборы учёта в квартирных щитах, там где будет проходить граница балансовой и эксплуатационной ответственности.

Открываем ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

P.S. Может ответите на ряд вопросов?
Именно и надо выполнить наружные сети. Схема подключения шкафов шлейфом, как это делается в коттеджной застройке:кабель зашел в шкаф и "грубо говоря" с верхних клемм вводного автомата пошел на следующий шкаф. Но в частных домах индивидуальное заземление, а здесь как быть? Ведь если однажды разделили РЕN, то далее 5-ти (3-х) проводка. А подключать каждый таун отдельно немыслимое количество кабелей получиться! Вот я и спрашиваю, какой выход? Схема ЩР при запитке шлейфом?