У Вас на схеме показано разделение PEN в щите ЩР1 на отдельной шине. Открываем ПУЭ, п. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
У Вас же разделение происходит на шине PEN. Это грубейшая ошибка проектировщика, который заставляет монтажника воплощать данные ляпы в жизнь.