Тема: Прокладка электрики в частном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Зокир
    Гость
    1. Стиралка - ДА С16 30мА
    2. Розетки ком. 1 и 2 - ДА С16 30мА
    3. Розетки ком. 5 и 6 - ДА С16 30мА
    4. Холодильник + группа розеток - ДА С16 30мА
    5. Кондиционер + доп розетка - ДА С16 30мА
    6. Розетки мансарда - ДА С16 30мА
    7. Освещение комн. 1 и 2 - АВ С10А
    8. Освещение комн. 3 и 4 - АВ С10А
    9. Освещение комн. 5 и 6 - АВ С6А
    10. Освещение мансарда - АВ С6А
    11. Освещение улица - АВ С6А
    12. Теплый пол 1
    13. Теплый пол 2 и 3
    14. Теплый пол 4
    15. Теплый пол 5 и 6
    Вот по такой схеме это все монтировалось

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    нужно ли будет в самом щитке применять УЗО? И если нужно, то оно будет только одно на все линии?
    По той схеме, которую предоставили в пост 58, никакого УЗО на вводе устанавливать не надо.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    11. Освещение улица - АВ С6А
    На уличное освещение устанавливаете диф.автомат.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    12. Теплый пол 1
    13. Теплый пол 2 и 3
    14. Теплый пол 4
    15. Теплый пол 5 и 6
    На тёплый пол так же устанавливаем диф.автоматы.

  3. #3
    Зокир
    Гость
    Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А диф автоматы я так понимаю нужно брать 2ух полюсные?
    Да.
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    без заземления они срабатывать ведь не будут?
    Будет работать только как автоматический выключатель.
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?
    Равномерно по фазам.