Тема: Имеют ли право ставить дополнительный прибор учета на опоре ЛЭП?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Wolserg
    Гость
    Владимир, спасибо за обстоятельный ответ.
    У меня сейчас на вводе двухполюсник. Я собственно вопрос задал к тому, что похоже оставаясь в рамках системы TN-С, невозможно подключиться по правилам, так как ПУЭ для этой системы ставит взаимоисключающие условия. Было похоже, теперь просто уверен.

    Есть еще вопрос, может есть такая тема, но я не нашел, задам тут: чем и как защищаться при отгорании нуля, когда в розетках напряжение вырастает до 380 В? Читал про ОПН, УЗИП разных уровней - явно не от этого. Просто реле напряжения? У нас в офисе как то было такое, куча техники погорела.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Wolserg Посмотреть сообщение
    Просто реле напряжения?
    Выбор надёжных схем электроснабжения, применение системы заземления TN-C-S + установка реле напряжения.