Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
Где-то читал, что заземление от дома должно быть минимум 1м от дома
Можете сделать в подвале дома.
Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
если делать звездой, то у меня, от крайней точки получается 0,3-0,5м. В таком случае лучше делать не звездой а в ряд ( ближе к забору, расстояние уже будет около 2-,25м к дому)?
Используйте модульную штыревую систему заземления, тогда (в зависимости от структуры грунта) может понадобится установить всего один или два заземлителя.

Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
Можно ли сразу присоединить в симметричной точке (если делать в ряд) на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
В вопросе рассматривается использование металлического уголка с полосой? А место присоединения заземляющего проводника к конструкции заземлителя планируется выполнить в земле? Тогда только сваркой.

Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
Мучаю схему выбора и распределения нагрузки по автоматам и разводки по дому) Может есть какие-то общие рекомендации?
Посмотрите тему Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт