Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
сколько ставить коробок распаячных и разрешается ли соединять "цепочкой" и если "да" то какое количество светильников можно "посадить" на этот луч и с какими условиями необходимо столкнуться? либо каждый светильник нужно подключать своим проводом до распаячной коробк?
Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, а это значит, что необходимо на каждый светильник прокладывать ответвление. Вариантов много. Можно установить на группу из 4 светильников 1 распаечную коробку, а от неё прокладывать ответвление, можно на каждый светильник поставить по распаечной коробке. Надо рассматривать каждый взятый случай индивидуально, так как расположение данных осветительных приборов может быть разное. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.