baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: сколько ламп можно поставить параллельно на один провод

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    сколько ламп можно поставить параллельно на один провод

    Добрый!
    Имеется помещение 5 х 8 (примерно), лампы дневного света по две лампы в каждом светильнике (18 W каждая) - в общем стандартный вариант, итого получается 36 ватт с лампы. Провод планируется, конечно же ВВГ НГ LS 3 x 1,5, тут тоже ничего нового, автомат планируемый защищать эту цепь 10А. выключатель нужен один на вкл. всего света враз во всем зале, количество светильников 12 шт на зал (12 х 36 = 432W можно грузить один выключатель и один кабелек, да и автомат можно поставить поменьше, ампер на 4-5), теперь вопрос - сколько ставить коробок распаячных и разрешается ли соединять "цепочкой" и если "да" то какое количество светильников можно "посадить" на этот луч и с какими условиями необходимо столкнуться? либо каждый светильник нужно подключать своим проводом до распаячной коробк? СПС за ответ!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    сколько ставить коробок распаячных и разрешается ли соединять "цепочкой" и если "да" то какое количество светильников можно "посадить" на этот луч и с какими условиями необходимо столкнуться? либо каждый светильник нужно подключать своим проводом до распаячной коробк?
    Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, а это значит, что необходимо на каждый светильник прокладывать ответвление. Вариантов много. Можно установить на группу из 4 светильников 1 распаечную коробку, а от неё прокладывать ответвление, можно на каждый светильник поставить по распаечной коробке. Надо рассматривать каждый взятый случай индивидуально, так как расположение данных осветительных приборов может быть разное. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Если провод "не прерывать" а делать типа "вход-выход" на клемы, в этом случае несколько ламп "насквозь" соединить можно или опять что нарушаем?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Если провод "не прерывать" а делать типа "вход-выход" на клемы, в этом случае несколько ламп "насквозь" соединить можно или опять что нарушаем?
    Только отдельным ответвлением, всё остальное является шлейфованием. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения