Цитата Сообщение от anis Посмотреть сообщение
Подскажите, если кто знает, правомерно ли такое строительство ЛЭП, какие нормы существуют, насколько вредно такое соседство.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
Приложение к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения:
до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
35 кВ - 15 метров;
110 кВ - 20 метров;
150 кВ, 220 кВ - 25 метров;
300 кВ, 500 кВ, +/-400 кВ - 30 метров;
750 кВ,+/-750 кВ - 40 метров;
1150 кВ - 55 метров;

Почитайте тему Законно ли строительство рядом с ЛЭП?