Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
почему во всех
Во всех щитах должны быть установлены шины N и РЕ.

Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
далее - на следующий щит будет проложен 5-жильный кабель и на него уже придет шина PE
РЕ 5-жильного кабеля подключают к шине РЕ.
Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
соответсвенно на втором щите делить нечего
А что делить, если пришёл 5-жильный кабель.
Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
на нем делаем только выравнивание потенциалов установкой местной системы заземления и подсоединения всех "железяк", так ?
Правильно.