baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Кто может проводить испытание кабеля?

  1. #1
    Svetla
    Гость

    Кто может проводить испытание кабеля?

    По договору оказаны услуги по испытанию кабеля НХСНВМК -Н2F 1х2500/359-330 кВ на кабельных барабанах без проведения отмотки кабеля путем проведения проверок и испытаний в полевых условиях.
    В представленных отчетах приведены результаты входного контроля изоляции оболочки
    а именно:
    указан номер барабана, испытательное напряжение (10 кВ), ток утечки, время испытания (1 мин) Rизол(МОм)
    Результаты испытаний - годен, подготовка к прокладке выполнена.


    Вопросы:
    1.Какие документы должны быть у организации для оказания вышеуказанных услуг?(свидетельство СРО?регистрация электролаборатории?)
    2.Сколько человек одновременно могут производить данные испытания?
    3.Какие удостоверения(допуски) должны быть у работников для проведения данных испытаний?
    4.На каком оборудовании проводятся данные испытания?
    5.Каким образом проводятся данные испытания?(применяются ли какие то машины, краны)?
    6.Какие документы должны быть заполнены после таких испытаний?Что должно быть отражено в результатах? существует ли определенная форма отчетов для данных испытаний?
    7. Сколько за одно испытание можно проверить катушек кабеля?
    8. Кому должны быть переданы данные отчеты испытаний?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    1.Какие документы должны быть у организации для оказания вышеуказанных услуг?(свидетельство СРО?регистрация электролаборатории?)
    Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах ростехнадзора.

    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    2.Сколько человек одновременно могут производить данные испытания?
    Вам же уже давали ссылку в теме Должны ли испытывать кабель на площадке временного хранения? на типовую инструкцию по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний (ТИ РМ-074-2002). Может с ней следует внимательнее ознакомиться? А то у Вас буду постоянно возникать одни и те же вопросы в каждой теме.
    Немного облегчу Вам поиск, но старайтесь изучать документы, которые Вам предоставляют форумчане в ответах.
    Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний (ТИ РМ-074-2002)
    5.4. Работы с мегаомметром
    5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В — по распоряжению.
    В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.
    Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может один работник, имеющий III группу.

    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    3.Какие удостоверения(допуски) должны быть у работников для проведения данных испытаний?
    Уже давался ответ на Ваш подобный вопрос в теме Должны ли испытывать кабель на площадке временного хранения?

    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    5.1.1
    К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.


    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    4.На каком оборудовании проводятся данные испытания?
    Измерение сопротивление изоляции проводят мегаомметром.

    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    5.Каким образом проводятся данные испытания?(применяются ли какие то машины, краны)?
    А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    5. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
    5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок
    При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:
    - измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
    При этом необходимо производить следующие замеры:
    - на 2- и 3-проводных линиях - три замера: L-N, N-РЕ, L-PE;
    - на 4-проводных линиях - 4 замера: L1-L2L3PEN, L2-L3L1PEN, L3-L1L2PEN, PEN-L1L2L3, или 6 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN;
    - на 5-проводных линиях - 5 замеров: L1-L2L3NPE, L2-L1L3NPE, L3-L1L2NPE, N-L1L2L3PE, PE-NL1L2L3, или 10 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-РЕ, L3-РЕ, N-PE.

    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    6.Какие документы должны быть заполнены после таких испытаний?Что должно быть отражено в результатах? существует ли определенная форма отчетов для данных испытаний?
    Технический отчёт о проведённых испытаниях. В данном отчёте должны присутствовать нижеследующие документы:
    1. Свидетельство по регистрации электролаборатории.
    2. Пояснительная записка.
    3. Протокол №4 (протокол проверки сопротивления изоляции проводов,
    кабелей и обмоток электрических машин).
    4. Ведомость дефектов.
    5. Средства измерений.
    протокол измерения сопротивления изоляции

    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    7. Сколько за одно испытание можно проверить катушек кабеля?
    Смотря сколько катушек с кабелем.
    На проверку одного кабеля на барабане уходит не более 15 минут.

    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    8. Кому должны быть переданы данные отчеты испытаний?
    Заказчику.

  3. #3
    Svetla
    Гость
    странно...неужели на площадке временного хранения можно провести испытания напряжением 10 кВ?там же нет ничего....

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    странно...неужели на площадке временного хранения можно провести испытания напряжением 10 кВ?там же нет ничего
    Для этих испытаний необходимо привести с собой небольшой мегаомметр, который работает на батарейках. Данный измерительный прибор весит до 5 кг в зависимости от марки.

    Svetla, если не секрет, Вы кем работаете и зачем интересуетесь данными вопросами?

  5. #5
    Svetla
    Гость
    секрет конечно)) могу только сказать ,что работаю в фискальных органах..поэтому мне сложно разобраться во всех технических моментах, а хочется чтоб справедливость все таки была найдена. Я извиняюсь за свои глупые вопросы и надеюсь на Вашу помощь.Могу только еще пояснить, что за эти испытания (оказанные услуги по испытанию кабеля) предприятие заплатило 84 млн.руб.

    теперь по существу...я окончательно запуталась после Вашего комментария. Сегодня эксперт. который смотрел документы сказал, что эти испытания можно провести мегаомметр,"только где они найдут такое напряжение в 10000 В на площадке временного хранения?"...то что в кавычках это дословно...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    Сегодня эксперт. который смотрел документы сказал, что эти испытания можно провести мегаомметр,"только где они найдут такое напряжение в 10000 В на площадке временного хранения?
    Вы уверены, что это был эксперт, а не повар? Посмотрите ещё раз на фразу:

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:
    - измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
    Какие 10000 Вольт? Зачем они в данном случае?

  7. #7
    Svetla
    Гость
    сейчас постараюсь объяснить...в представленном отчете фигурирует:

    указан номер барабана, испытательное напряжение (10 кВ), ток утечки, время испытания (1 мин) Rизол(МОм)
    Результаты испытаний - годен, подготовка к прокладке выполнена.

    может его смутило "испытательное напряжение 10 кВ"?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Не хочу рекламировать измерители сопротивления изоляции, но могу Вам дать некоторые из них, у которых испытательное напряжение: 500В; 1000В; 2500В; 5000В, 10000В:
    SEW 2804 IN, SEW 4104 IN, SEW 6201 IN, SEW 6211 IN, SEW 6212 IN, MIT1020, KEW 3123, MI3200 и так далее.
    Вы посмотрите в техническом отчёте наименование прибора и посмотрите его характеристики. К техническому отчёту должно прилагаться свидетельство о поверке прибора.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
    Могу только еще пояснить, что за эти испытания (оказанные услуги по испытанию кабеля) предприятие заплатило 84 млн.руб.
    Интересно, а сколько барабанов они проверили за 84 млн. руб.? И какую смету предоставляли? Может покажите её и их расценки за единицу измерения?

  10. #10
    Svetla
    Гость
    Вы посмотрите в техническом отчёте наименование прибора и посмотрите его характеристики. К техническому отчёту должно прилагаться свидетельство о поверке прибора.[/QUOTE]


    спасибо большое....Только технического отчета нет и свидетельства о проверке прибора то же, он не представлен исполнителем...собственно, поэтому я здесь ,на вашем форуме и пытаюсь для себя прояснить ситуацию.
    Проще будет скинуть сюда копию этого отчета(который совсем не похож на отчет)...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения