Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
1.Какие документы должны быть у организации для оказания вышеуказанных услуг?(свидетельство СРО?регистрация электролаборатории?)
Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах ростехнадзора.

Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
2.Сколько человек одновременно могут производить данные испытания?
Вам же уже давали ссылку в теме Должны ли испытывать кабель на площадке временного хранения? на типовую инструкцию по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний (ТИ РМ-074-2002). Может с ней следует внимательнее ознакомиться? А то у Вас буду постоянно возникать одни и те же вопросы в каждой теме.
Немного облегчу Вам поиск, но старайтесь изучать документы, которые Вам предоставляют форумчане в ответах.
Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний (ТИ РМ-074-2002)
5.4. Работы с мегаомметром
5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В — по распоряжению.
В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.
Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может один работник, имеющий III группу.

Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
3.Какие удостоверения(допуски) должны быть у работников для проведения данных испытаний?
Уже давался ответ на Ваш подобный вопрос в теме Должны ли испытывать кабель на площадке временного хранения?

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
5.1.1
К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.


Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
4.На каком оборудовании проводятся данные испытания?
Измерение сопротивление изоляции проводят мегаомметром.

Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
5.Каким образом проводятся данные испытания?(применяются ли какие то машины, краны)?
А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок
При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:
- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
При этом необходимо производить следующие замеры:
- на 2- и 3-проводных линиях - три замера: L-N, N-РЕ, L-PE;
- на 4-проводных линиях - 4 замера: L1-L2L3PEN, L2-L3L1PEN, L3-L1L2PEN, PEN-L1L2L3, или 6 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN;
- на 5-проводных линиях - 5 замеров: L1-L2L3NPE, L2-L1L3NPE, L3-L1L2NPE, N-L1L2L3PE, PE-NL1L2L3, или 10 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-РЕ, L3-РЕ, N-PE.

Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
6.Какие документы должны быть заполнены после таких испытаний?Что должно быть отражено в результатах? существует ли определенная форма отчетов для данных испытаний?
Технический отчёт о проведённых испытаниях. В данном отчёте должны присутствовать нижеследующие документы:
1. Свидетельство по регистрации электролаборатории.
2. Пояснительная записка.
3. Протокол №4 (протокол проверки сопротивления изоляции проводов,
кабелей и обмоток электрических машин).
4. Ведомость дефектов.
5. Средства измерений.
протокол измерения сопротивления изоляции

Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
7. Сколько за одно испытание можно проверить катушек кабеля?
Смотря сколько катушек с кабелем.
На проверку одного кабеля на барабане уходит не более 15 минут.

Цитата Сообщение от Svetla Посмотреть сообщение
8. Кому должны быть переданы данные отчеты испытаний?
Заказчику.