Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах ростехнадзора.
Вам же уже давали ссылку в теме Должны ли испытывать кабель на площадке временного хранения? на типовую инструкцию по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний (ТИ РМ-074-2002). Может с ней следует внимательнее ознакомиться? А то у Вас буду постоянно возникать одни и те же вопросы в каждой теме.
Немного облегчу Вам поиск, но старайтесь изучать документы, которые Вам предоставляют форумчане в ответах.
Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний (ТИ РМ-074-2002)
5.4. Работы с мегаомметром
5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В — по распоряжению.
В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.
Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может один работник, имеющий III группу.
Уже давался ответ на Ваш подобный вопрос в теме Должны ли испытывать кабель на площадке временного хранения?
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
5.1.1
К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
Измерение сопротивление изоляции проводят мегаомметром.
А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок
При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:
- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
При этом необходимо производить следующие замеры:
- на 2- и 3-проводных линиях - три замера: L-N, N-РЕ, L-PE;
- на 4-проводных линиях - 4 замера: L1-L2L3PEN, L2-L3L1PEN, L3-L1L2PEN, PEN-L1L2L3, или 6 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN;
- на 5-проводных линиях - 5 замеров: L1-L2L3NPE, L2-L1L3NPE, L3-L1L2NPE, N-L1L2L3PE, PE-NL1L2L3, или 10 замеров: L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-РЕ, L3-РЕ, N-PE.
Технический отчёт о проведённых испытаниях. В данном отчёте должны присутствовать нижеследующие документы:
1. Свидетельство по регистрации электролаборатории.
2. Пояснительная записка.
3. Протокол №4 (протокол проверки сопротивления изоляции проводов,
кабелей и обмоток электрических машин).
4. Ведомость дефектов.
5. Средства измерений.
протокол измерения сопротивления изоляции
Смотря сколько катушек с кабелем.
На проверку одного кабеля на барабане уходит не более 15 минут.
Заказчику.