А в чём именно вопрос? Я дал Вам ссылки на требования ПУЭ.
п. 1.7.127. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.





Ответить с цитированием