    Т.е в самом щитке сверлить в любом месте отверстия и крепить? Там ведь специальных монтажных отверстий не предусмотрено...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Т.е в самом щитке сверлить в любом месте отверстия и крепить?
    Если внимательно присмотритесь, то найдёте в щите вдавленные места под будущие отверстия.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Там ведь специальных монтажных отверстий не предусмотрено...
    А Вы не пробовали рассматривать корпуса щитов ведущих надёжных производителей, а не покупать турецкую дешевку? И советую его проверить на горючесть, так как турецкое дерьмо выпускают из горючего пластика, что не соответствует требованиям противопожарной безопасности и может привести к пожару.

  3. #3
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если внимательно присмотритесь, то найдёте в щите вдавленные места под будущие отверстия.


    А Вы не пробовали рассматривать корпуса щитов ведущих надёжных производителей, а не покупать турецкую дешевку? И советую его проверить на горючесть, так как турецкое дерьмо выпускают из горючего пластика, что не соответствует требованиям противопожарной безопасности и может привести к пожару.
    Как же вы все-таки оказались правы. Действительно, пластик самый последний по-видимости, горит как пакет...Не знаю что и делать теперь...В магазин уж и не примут наверное, хотя никаких следов и царапин явных нет на нем....Если только в "сети" теперь щиток заказывать...
    А еще вопрос такой, а можно на фасаде здания провод СИП на балку деревянную закрепить?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    можно на фасаде здания провод СИП на балку деревянную закрепить?
    ПУЭ 2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:

    при горизонтальной прокладке

    над окном, входной дверью - 0,3 м;

    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;

    до земли - 2,5 м;

    при вертикальной прокладке

    до окна - 0,5 м;

    до балкона, входной двери - 1,0 м.

    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    Есть специальная фасадная арматура для крепления СИП. Например, Niled SF50 или аналоги. Лучше брать зарекомендовавшее себя оборудование. Опыт покупки недорогих поделок у Вас уже имеется. ))