Тема: Проблема с категорией электроснабжения.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег
    Гость
    Добрый день!!!
    Есть две мини котельные относящиеся, по акту разграничения балансовой принадлежности эл. сетей и эксплуатационной ответственности сторон, ко II-ой категории, но с одним вводом. Вопрос: Можно ли так всё оставить, при наличии переносного и передвижного генератора, любой из которых в течении 1-2 часов будет подключен? Если да то киками документами это можно подтвердить?
    Заранее благодарю!!!

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    Есть две мини котельные относящиеся, по акту разграничения балансовой принадлежности эл. сетей и эксплуатационной ответственности сторон, ко II-ой категории, но с одним вводом. Вопрос: Можно ли так всё оставить, при наличии переносного и передвижного генератора, любой из которых в течении 1-2 часов будет подключен? Если да то киками документами это можно подтвердить?
    Заранее благодарю!!!
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией
    от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источ-
    ников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резерв-
    ного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

    Генератор надо подключить сейчас, и на вводе установить переключатель с основного ввода на резервный (генератор), а пока у вас третья категория:

    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника
    питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены повреж-
    денного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.