  1. #21
    Валерий
    Гость
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли отнести здание Котельной к 1 категории надежности электроснабжения, если данный объект запитан от двух ТП, но между ними нет АВР. Все оборудование распределено м/у ними.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Все оборудование распределено м/у ними.
    Тогда как Вы можете отнести к 1 категории?
    ПУЭ, 1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
    1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
    Электроприемники п е р в о й к а т е г о р и и - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
    Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
    Электроприемники в т о р о й к а т е г о р и и - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
    Электроприемники т р е т ь е й к а т е г о р и и - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
    1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
    Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
    Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
    Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

  3. #23
    Олег
    Гость
    Добрый день!!!
    Есть две мини котельные относящиеся, по акту разграничения балансовой принадлежности эл. сетей и эксплуатационной ответственности сторон, ко II-ой категории, но с одним вводом. Вопрос: Можно ли так всё оставить, при наличии переносного и передвижного генератора, любой из которых в течении 1-2 часов будет подключен? Если да то киками документами это можно подтвердить?
    Заранее благодарю!!!

  4. #24
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    Есть две мини котельные относящиеся, по акту разграничения балансовой принадлежности эл. сетей и эксплуатационной ответственности сторон, ко II-ой категории, но с одним вводом. Вопрос: Можно ли так всё оставить, при наличии переносного и передвижного генератора, любой из которых в течении 1-2 часов будет подключен? Если да то киками документами это можно подтвердить?
    Заранее благодарю!!!
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией
    от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источ-
    ников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резерв-
    ного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

    Генератор надо подключить сейчас, и на вводе установить переключатель с основного ввода на резервный (генератор), а пока у вас третья категория:

    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника
    питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены повреж-
    денного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.