Немного расшифрую и дополню Михаил_Д:
По 1 пункту. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
2. Разделить 4 групповую линию на две независимые линии, запитанные от отдельных аппаратов защиты, так как наружние установки должны питаться по отдельным групповым линиям с установкой УЗО. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий.
Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
3. Почему на 11 групповой линии (розетка кухни) установлен аппарат защиты на 25 А? Какое электрооборудование запитывается? Какого номинала будет установлена розетка? Обратите особое внимание на то, что автоматический выключатель на вводе номиналом 25 А, а это означает, что при неисправностях в групповой линии он будет отключатся совместно с групповым автоматом, обесточивая при этом всё электроснабжение дома.
4. Установить дифференциальные автоматические выключатели на групповые линии № 4; 5; 10; 14; 15. Так как данная часть электроустановки относится к особо опасным (наружные) и к помещениям с повышенной опасностью.