Тема: Покритикуйте электрическую 3-х фазную схему загородного дома

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Rayzer,

    1. Разделение PEN проводника не может быть произведено в счётчике. Откуда вы это взяли? ПУЭ, 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Данный пункт ПУЭ означает, что PEN проводник должен быть подключен к шине РЕ, которая должна быть установлена в щите. Далее, шина PE соединяется двумя перемычками с шиной N.
    На Вашей схеме шина PE висит в воздухе, также, как и повторное заземление.
    Изучите вот эту схему, на которой показано разделение PEN:



    2. На второй этаж идут только фазные проводники? N и PE потеряли?

    3. Автоматы на уличное освещение и фасад я бы заменил на дифавтоматы.

    4. Погружной насос у Вас мощностью 4, 4 кВт? Автомат на 20А - осознанная необходимость?

    5. Если у Вас будет установлена электроплита с духовым шкафом, то я бы сделал на неё отдельную линию. И ещё одну на остальные розетки кухни.

    6. Зачем Вам дифавтоматы на 10 мА, к которым будут подключаться стиральная машина и посудомойка (ПММ - это она?). Замените их на дифавтоматы 30 мА, чтобы не было ложных срабатываний. Воспользуйтесь данными, которые Вам привёл Станислав в п. 6 своего сообщения, чтобы рассчитать возможные токи утечки.

    7. Аналогичным образом замените дифавтомат "Улица".

    8. Розетки в щите ставьте под защиту отдельного дифавтомата. Есть розетки с установкой на DIN рейку (если есть место), но розетки можно смонтировать в варианте наружной установки.


    Обязательно сделайте расчёты кабельных линий, чтобы знать их характеристики. Это поможет Вам точно определить номиналы автоматов и сечение кабелей. Рекомендуется прокладывать линии кабелем ВВГнг-LS.

    ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

  2. #2
    Rayzer
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Rayzer,
    Спасибо!
    1 Насколько я разобрался, то получается разделение либо в самом счётчике через клемы, либо за счётчиком. См. фото.
    2 На второй этаж идут 3 фазы, ноль и земля. На схеме мало заморачивался, так как это для меня понятно все. вопрос в самих автоматах
    3 Заменю
    4 Заменю на 16А
    5 На кухне 3 линии: посудомойка, стиралка и линия на розетки (эл. чайник, микроволновка, вытяжка)
    6 Понятно.Заменю на 30мА на посудомойку и на стиралку.
    7 Меняю на 30мА
    8 Только наружные ( будут закрываться крышкой на замок, либо откоючаться автоматами в щитовой с замком)
    Вся проводка выполнена кабелем ВВГнг (ЖЗЦМ). Ввод 5х4. Освещение 2х1,5, Розетки 3х1,5 (плпнировал на автоматы максимум под 16А) и 3х2,5( планирал максимум автоматы на 20А)
    Возле дома сделал заземление (звездой), Сопротивление еще не мерял, но думаю там все в порядке.
    Изображения
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 14.10.2013 в 20:59.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Извините, случайно отослал пост раньше времени.

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    получается разделение либо в самом счётчике через клемы
    Это неверно. Разделения PEN проводника в щите нет. На фотографии PEN проводник подключен к монтажной плате. Перемычки между шинами PE и N отсутствуют. Прочитайте ещё раз требования ПУЭ

    Если у Вас нет главной заземляющей шины, то
    1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    1.7.135. В месте разделения -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Схему разделения PEN проводника я уже приводил.

    Контур заземления необходимо подключить к шине PE проводником сечением не менее 10 кв. мм

    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    На кухне 3 линии: посудомойка, стиралка и линия на розетки
    Какая плита у Вас будет установлена? Мощность известна?

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    Только наружные
    Только под защиту дифавтоматов.

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    Освещение 2х1,5, Розетки 3х1,5 (плпнировал на автоматы максимум под 16А) и 3х2,5( планирал максимум автоматы на 20А)
    Ещё раз п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Расчёты кабельных линий не делали? Освещение надо прокладывать кабелем 3 х 1,5 (защита автоматом номиналом 10А), розеточные линии 3 х 2,5 (защита автоматом номиналом 16А). Линию для плиты, если она электрическая надо смотреть отдельно. Какая у неё будет мощность?