Rayzer,
1. Разделение PEN проводника не может быть произведено в счётчике. Откуда вы это взяли? ПУЭ, 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Данный пункт ПУЭ означает, что PEN проводник должен быть подключен к шине РЕ, которая должна быть установлена в щите. Далее, шина PE соединяется двумя перемычками с шиной N.
На Вашей схеме шина PE висит в воздухе, также, как и повторное заземление.
Изучите вот эту схему, на которой показано разделение PEN:
2. На второй этаж идут только фазные проводники? N и PE потеряли?
3. Автоматы на уличное освещение и фасад я бы заменил на дифавтоматы.
4. Погружной насос у Вас мощностью 4, 4 кВт? Автомат на 20А - осознанная необходимость?
5. Если у Вас будет установлена электроплита с духовым шкафом, то я бы сделал на неё отдельную линию. И ещё одну на остальные розетки кухни.
6. Зачем Вам дифавтоматы на 10 мА, к которым будут подключаться стиральная машина и посудомойка (ПММ - это она?). Замените их на дифавтоматы 30 мА, чтобы не было ложных срабатываний. Воспользуйтесь данными, которые Вам привёл Станислав в п. 6 своего сообщения, чтобы рассчитать возможные токи утечки.
7. Аналогичным образом замените дифавтомат "Улица".
8. Розетки в щите ставьте под защиту отдельного дифавтомата. Есть розетки с установкой на DIN рейку (если есть место), но розетки можно смонтировать в варианте наружной установки.
Обязательно сделайте расчёты кабельных линий, чтобы знать их характеристики. Это поможет Вам точно определить номиналы автоматов и сечение кабелей. Рекомендуется прокладывать линии кабелем ВВГнг-LS.
ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).