Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
Одни пишут,что можно сделать(пробросив РЕ проводник квартиры на щит в подъезде),это единственный вариант в этом случае.Другие утверждают,что так делать можно,только закрыв глаза на нормы и правила,так как в TN-C не может быть зануления и лучше вообще ничего не мудрить,а поставить только УЗО.
Может стоит ознакомиться с требованиями ПУЭ, где чёрным по белому написано, что разделение PEN-проводника необходимо на вводе в электроустановку. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
Отгорание нуля в щитке и появление опасного потенциала на корпусах приборов можно предотвратить,посадив рабой и защитный "0"не на щиток( под разные болты,как делают),а прямо на магистральный "0"(с помощью "орехов")
А разве отгорание PEN может произойти только в Вашем этажном щитке? Так делать запрещено. Где у Вас расположена главная заземляющая шина электроустановки здания? Где заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание? Смотрите схему в ПУЭ, п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.


Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
Поменять фазу и нуль в щитке-исключено в принципе,т.к. доступа посторонний не имеет.
Ключи только у Вас? Вы живёте в щитовой?

Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
Возможно отгорание нуля на вводе в дом или подъезд,но у меня второй этаж,за 8 лет проживания здесь ни разу такого не было.
Вы забыли добавить, что пока не было. Но такие аварии происходят ежедневно. А следствие таких нарушений - выход из строя электрооборудования, пожары, поражение человека электрическим током с летальными исходами.

Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
Теоретически этот случай сведён к минимуму
Кем сведён? Вами?
Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
И опять же,вероятность отгорания нуля по магистрали куда меньше,чем утечка на корпус приборов в квартире.
Запомните, что УЗО является дополнительной защитой и не может собой подменять основную защиту.
Цитата Сообщение от дмитрий73 Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать мнение людей осведомлённых не только в теории,но и тех,кто сталкивался с этим практически
Практика такая: Собственники многоквартирного дома собирают собрание и решают для себя свои проблемы перевода системы TN-C на TN-C-S. Модернизируют электроустановку дома, а потом спокойно пользуются благами цивилизации. Других вариантов нет.