Тема: Прокладка электрики в частном доме

  1. #91
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    а СИП в дом каким образом вводиться должен?(в гофре, трубе, или просто можно пробурить отверстие и пропустить туда кабель?).
    Если стены сгораемые, то через металлические трубы обладающих локализационной способностью. В других случаях можно проложить в трубе ПВХ с индексом НГ. ПУЭ, п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
    п. 2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    И каким образом вывести на улицу провод заземления?(можно ли просто пробурить и вывести на коробку на улице, где все это будет подключаться?)
    Сначала устанавливается контур заземления, а от него прокладываете полосу или моножильный медный проводник сечением не менее 10 мм2 в земле к фундаменту здания, пробиваете в фундаменте отверстие и через него заходите в дом к электроустановке. Заземляющий проводник от контура заземления до электроустановки прокладываете неразрывно, без установок соединительных коробок.

  2. #92
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Сначала устанавливается контур заземления, а от него прокладываете полосу или моножильный медный проводник сечением не менее 10 мм2 в земле к фундаменту здания, пробиваете в фундаменте отверстие и через него заходите в дом к электроустановке.
    Это понятно. Просто тут момент такой один есть...Полы в доме залиты уже: через фундамент к эл/установке провести провод или шину, будет невозможно...полы же не поломаешь...вот потому и спрашиваю, а можно ли от щитка вывести провод на улицу и затем соединить в коробке с шиной...вот

  3. #93
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    а можно ли от щитка вывести провод на улицу и затем соединить в коробке с шиной...вот
    Постарайтесь завести шину в дом, а там соединить её с проводником. Если не получается, то можете установить герметичную коробку на фасаде дома, а от неё проложить медным проводников до шины РЕ в ВРУ.

  4. #94
    Зокир
    Гость
    Понял. Спасибо. Так и сделаю. Поставлю коробку на фасаде дома, и от нее проложу провод.

  5. #95
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    моножильный медный проводник сечением не менее 10 мм2
    Я извиняюсь, я правильно прочитал, что одножильный провод нужно использовать или многожильный тоже допускается?

  6. #96
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, я правильно прочитал, что одножильный провод нужно использовать или многожильный тоже допускается?
    Прокладывайте однопроволочным (одножильным).

  7. #97
    Зокир
    Гость
    Доброго времени суток. А скажите пожалуйста в какой последовательности должна призводиться сборка щита? Для необходимое вроде закуплено. Поэтому прошу совета у Вас, уважаемые, дабы ничего лишнего не напортачить.

  8. #98
    DIMA
    Гость
    сборка щита по установленной схеме.
    скажу своими словами, на полу раскладываете комплектацию, смотрите чтоб было удобно подключать ввода и получилось наименьшее количество перемычек, соединений.
    собираете комплектуху на полу, прибиваете шкаф вставляете сборку .
    далее расключаете по установленной схеме.
    Последний раз редактировалось DIMA; 09.11.2013 в 17:07.

  9. #99
    Зокир
    Гость
    И снова здравствуйте, Уважаемые. То что здесь Вы мне рассказывали и показывали, все сделал(отдельное за это спасибо =) ). В общем электрощит собран: собран месяцев несколько назад. Остался только монтаж розеток и выключателей. Ввиду того, что документы на дом, в котором все эти работы проводились, готовы, скоро будет подводиться электричество. В связи с этим назрел вопрос. Как можно проверить работоспособность автоматов, сработают ли они в нужный момент или нет. Пожалуйста поделитесь советами, опытом, как все это можно сделать. Как сделаны групповые линии, написано в предыдущих постах. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.

  10. #100
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    скоро будет подводиться электричество
    Договор с ЭСО заключили?

    Как можно проверить работоспособность автоматов, сработают ли они в нужный момент или нет.
    Пригласите электролабораторию, которая имеет все необходимые средства измерений параметров сети.

прочая информация