baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Какая охранная зона у ВЛ 110 кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    у меня уже не азс, а мтазс
    Требования для МТАЗС приведены там же НПБ 111-98 (Раздел V. Таблица 6.2. Пункт 11) и не отличаются от обычных АЗС. По прежнему рекомендуют смотреть в ПУЭ.

    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    наземная технологическая система СУГ выпущенная как единое заводское изделие
    Именно. Это не трубопровод, а сооружение. Относительно таких объектов полную ясность вносит п. 2.5.278.

    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    В таблице 2.5.39 есть пункт "трубопровода сжиженных углеводородных газов"
    А вы смотрели пункты предшествующие этой таблице? п. 2.5.279 и 2.5.280. Там есть пояснения.

    2.5.279. Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, трубопроводами сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводами*, а также с пассажирскими канатными дорогами рекомендуется принимать близким к 90°.

    * Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, трубопроводы сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводы в дальнейшем именуются трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов.

    Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта негорючих жидкостей и газов, а также с промышленными канатными дорогами не нормируется.

    2.5.280. Пересечение ВЛ 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными и промысловыми трубопроводами* для транспорта горючих жидкостей и газов, как правило, не допускается.

    * Магистральные и промысловые трубопроводы в дальнейшем именуются магистральные трубопроводы.

    Вы в своём проекте используете СНиП 2.05.06-85 : Проектирование трубопроводов сжиженных углеводородных газов? Думаю, нет. Посмотрите п.12.3 этого документа:

    12.3. Расстояния от оси подземных трубопроводов до городов и других населенных пунктов, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объекта и его протяженности, рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых СУГ, в том числе температуры кипения, с целью обеспечения безопасности этих объектов, но не менее значений, указанных в табл. 20.

    Таблица 20.

    Объекты, здания и сооружения Минимальное расстояние, м, до оси трубопроводов условным диаметром, мм
    открытые распределительные устройства напряжением 35, 110, 220 кВ электроподстанций других потребителей 1000 м (условный диаметр до 150 мм включ.)

    Трубопровод - это не Ваш случай. Вам надо смотреть нормативы, которые касаются МТАЗС, как объекта имеющего взрыво- и пожароопасные характеристики.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это не трубопровод, а сооружение.
    Точнее - технологическая установка.

  3. #3
    bigbiz69
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Точнее - технологическая установка.
    В итоге как я понял, ориентир на НПБ 111-98* и ПУЭ-7, а в них получается 1,5 высоты опоры - это противопожарное требование. (27*1,5=40,5м) до ближайшей выступающей точки конструкции опоры. Правильно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    ориентир на НПБ 111-98* и ПУЭ-7
    Строго говоря, проект АЗС должен содержать не менее 9-10 разделов. Каждый из разделов имеет своё функциональное назначение и разрабатывается в соответствии с определёнными НТД. Выглядит это примерно так:

    Раздел 1 - Общие нормы для всех разделов АЗС, АГЗС.
    №87 от 16 февраля 2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
    Федеральный закон №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
    Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
    Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
    НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»;

    Раздел 2 - Схема планировочной организации земельного участка.
    Раздел 3 - Архитектурные решения.


    Раздел 4 - Конструктивные решения.
    СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты."
    СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности."
    НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

    Раздел 5 - Инженерное оборудование.
    Подраздел - Система электроснабжения.
    ПУЭ-1999 Правила устройства электроустановок
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
    СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование."
    СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
    СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требование к искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
    РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащите зданий и сооружений


    Подраздел - Система водоснабжения.
    Подраздел - Система водоотведения.
    Подраздел - Отопление, вентиляция.


    Подраздел - Сети связи.
    СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты."
    СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические."
    СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование."
    ГОСТ Р53315-2009 Кабельные изделия. требования пожарной безопасности

    Подраздел - Технологические решения.
    СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы»
    ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
    ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
    НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
    ПУЭ 7

    Раздел 6 - Проект организации строительства.
    Раздел 8 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды.


    Раздел 9 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
    НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
    "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (утверждены постановлением Правительства РФ 25.042012 №390).
    СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы."
    СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты."
    СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты."
    СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические."
    СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование."

    Раздел 10 - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

    Список неполный, разумеется, но я привёл приблизительно те документы, нормы и требования, которые прямо или косвенно касаются проектирования электроустановки.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения