    Что такое перекос фаз?

    Подскажите, пожалуйста, что такое перекос фаз и по какой формуле вычислить сечение провода на определенную нагрузку?

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, что такое перекос фаз и по какой формуле вычислить сечение провода на определенную нагрузку?
    неравномерность распределения нагрузки по фазам.
    СП31-110-2003 п.9.5.:
    9.5. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий