Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Так если можно, то от этого заземления и подвести к ГЗШ вводно-распределительного шкафа для таунхауса, а потом и выполнить от этой шины уравнивание потенциалов?
Тогда это не повторное заземление. Вы не должны заниматься экономией в ущерб электробезопасности.
Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Так же от этого заземляющего устройство выполнить повторное заземление PEN проводника распределительного шкафа. Зачем тогда тут же рядом бить еще один заземляющий контур?
Так соедините все щиты с контуром заземления ТП. Не получается? Вы обязаны выполнять повторные заземления PEN по ходу распределения электроэнергии, а не монтировать один для всех. Для каждого таунхауса должен быть выполнен на вводе свой индивидуальный контур заземления.