Тема: Устройство заземления шкафа распределительного

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Устройство заземления шкафа распределительного

    Есть два шкафа. Один из них распределительный от ТП на шесть отходящих линий к таунхаусам, и там я предполагаю выполнить повторное заземление РЕN проводника на 30 Ом. Второй шкаф вводно-распределительный для таунхауса (как раз одна из отходящих линий от первого шкафа), там я предполагаю выполнить защитное заземление на вводе 10 Ом. Так получилось, по ГП, что эти шкафы будут стоять рядом. Так вот вопрос: можно ли выплонить одно заземление на 10 Ом и использовать его для обоих шкафов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос: можно ли выплонить одно заземление на 10 Ом и использовать его для обоих шкафов?
    Можно, но этот контур будет считаться повторным заземлением PEN проводника основного распределительного щита на шесть отходящих линий к таунхаусам. А вот для каждого таунхауса потребуется установить индивидуальное заземляющее устройство повторного заземления, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Электричка
    Гость
    Так если можно, то от этого заземления и подвести к ГЗШ вводно-распределительного шкафа для таунхауса, а потом и выполнить от этой шины уравнивание потенциалов? Так же от этого заземляющего устройство выполнить повторное заземление PEN проводника распределительного шкафа. Зачем тогда тут же рядом бить еще один заземляющий контур???
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 04.12.2013 в 09:53.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Так если можно, то от этого заземления и подвести к ГЗШ вводно-распределительного шкафа для таунхауса, а потом и выполнить от этой шины уравнивание потенциалов?
    Тогда это не повторное заземление. Вы не должны заниматься экономией в ущерб электробезопасности.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Так же от этого заземляющего устройство выполнить повторное заземление PEN проводника распределительного шкафа. Зачем тогда тут же рядом бить еще один заземляющий контур?
    Так соедините все щиты с контуром заземления ТП. Не получается? Вы обязаны выполнять повторные заземления PEN по ходу распределения электроэнергии, а не монтировать один для всех. Для каждого таунхауса должен быть выполнен на вводе свой индивидуальный контур заземления.

  5. #5
    frosty
    Гость
    Здравствуйте! Прошу помощи в следующей ситуации:
    Есть ТП с глухозаземленной нейтралью, от ТП прокладывается КЛ длиной около 85м до распределительного шкафа, расположенного на улице, от шкафа дальше прокладываются КЛ 0.4кВ разной длины до потребителей. Система как я понимаю TN-C. Необходимо выполнить заземление шкафа, прочитав ПУЭ пункты 1.7.76, 1.7.78, 1.7.79 пришел к выводу, что корпус шкафа нужно присоединить на шину PEN источника питания, т.е. ТП.
    Верно ли такое решение?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от frosty Посмотреть сообщение
    Система как я понимаю TN-C.
    Обычно в таких случаях до распределительного щита прокладывают кабель по системе TN-C, а от него до потребителей по системе TN-C-S. В распределительном щите устанавливают шины N и РЕ, делят PEN на N и РЕ.

    Цитата Сообщение от frosty Посмотреть сообщение
    Необходимо выполнить заземление шкафа
    Устанавливайте у распределительного контур заземления, присоединяйте его к шине РЕ, от которой выполняете заземление конструкции распределительного щита.

  7. #7
    frosty
    Гость
    Спасибо, но у меня схема такая как я описал, в распредшкафу не разделяется PEN, разделение предусмотрено во ВРУ потребителей.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от frosty Посмотреть сообщение
    в распредшкафу не разделяется PEN, разделение предусмотрено во ВРУ потребителей.
    Тогда устанавливаете контур заземления и присоединяете его к шине PEN, а от шины PEN подключаете корпус щита отдельным проводником (ответвлением).

  9. #9
    frosty
    Гость
    Спасибо!!!!!!!