Шаг 60 см очень большой. Думаю, проблема в этом и не хватает мощности на кв. метр. Сделайте расчёт:
Полная мощность кабеля: Wобщ = L x 30 Вт/м, L - длина кабеля
Площадь обогрева: S = Lк x N, Lк - длина участка крыши, N - ширина участка обогрева (у Вас 0,6 м)
Мощность на 1 кв. м.: W = Wобщ/S
Шаг укладки: N = (S x 100)/L
Значение W (мощность на кв. м) должна укладываться в один из трёх диапазонов, который зависит от типа Вашей крыши:
1. 250 - 350 Вт/м для крыш с хорошей теплоизоляцией и низким показателем теплопотерь.
2. 300 - 400 Вт/м для крыш с плохой теплоизоляцией (здания с неиспользуемым чердаком)
3. 500 Вт/м для для крыш с очень низкой теплоизоляцией (здания, где чердак используют для жилья или в технических целях)