Тема: Почему не работает саморегулирующий кабель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему не работает саморегулирующий кабель?

    Подключил саморегулирующий кабель, подали питание, у меня два участка обогрева крыши, один участок потребляет 9,5 А, второй участок потребляет 14 А, все вроде бы нормально, но - кабель подключен уже двое суток, а снег как лежал на крыше, так и лежит, и сосульки не отваливаются. В чём дело?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    Информации недостаточно.

    Делали самостоятельно или есть проект и расчёты? Мощности хватает на обогреваемую площадь?

    У Вас первый участок мощностью 2090 Вт. При средней мощности обогрева 300 Вт/кв. м площадь обогрева равна 7 кв.м. Второй участок мощностью 3080 Вт и площадь обогрева 10 кв. м, соответственно.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    все вроде бы нормально
    А как Вы определили, что всё нормально, если кабельная система не работает? Проверьте цепи питания и управления, настройку термостатов и датчиков.

  3. #3
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    Уложил кабель по синусоиде с шагом 60 см. и высотой 60 см., на конце крыши выпустил петельки 15 см, в общем все сделал как написано в инете, мощность кабеля 30 вт. на метр погонный. Но снег и сосульки висят как и без кабеля, ни чего не отваливается ни чего не тает, только около кабеля видно, что тепло есть. Возможно не хватает мощности на квадратный метр площади крыши.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,171
    Шаг 60 см очень большой. Думаю, проблема в этом и не хватает мощности на кв. метр. Сделайте расчёт:

    Полная мощность кабеля: Wобщ = L x 30 Вт/м, L - длина кабеля
    Площадь обогрева: S = Lк x N, Lк - длина участка крыши, N - ширина участка обогрева (у Вас 0,6 м)
    Мощность на 1 кв. м.: W = Wобщ/S
    Шаг укладки: N = (S x 100)/L

    Значение W (мощность на кв. м) должна укладываться в один из трёх диапазонов, который зависит от типа Вашей крыши:

    1. 250 - 350 Вт/м для крыш с хорошей теплоизоляцией и низким показателем теплопотерь.
    2. 300 - 400 Вт/м для крыш с плохой теплоизоляцией (здания с неиспользуемым чердаком)
    3. 500 Вт/м для для крыш с очень низкой теплоизоляцией (здания, где чердак используют для жилья или в технических целях)

прочая информация