Тема: ВН перед счетчиком

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    перед счетчиком надо потавить ВН, имеется только трех-полюсной ВН, можно ли поставить его на фазы
    Ставьте на вводе трёхполюсный автоматический выключатель, он будет выполнять функции аппарата управления и аппарата защиты. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  2. #2
    АлексейФ
    Гость
    мой вопрос, к сожалению, остался непонят, вопрос именно в возможности разделения фаз на ВН и двух колодок или ЗНИ, либо надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать через 4-х полюсный ВН, для "прерывания" нуля в обязательном порядке или можно "прерывать" только фазы, а ноль и земля не прерываются?