Можно ли подключить через колодку к алюминиевому проводу 220 В провод с сечением 2,5 медный (многопроволочный — двужильный) и вывести его на розетку? Или нужен не многопроволочный?
Для присоединения алюминиевых проводников есть указания данные клеммы заполнять токопроводящей пастой, которая предохраняет алюминиевые проводники от окисления. Нет желания заморачиваться с токопроводящей пастой - применяйте клеммы с пастой типа 273 или 773.