baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как подключать медный провод к алюминиевому?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как подключать медный провод к алюминиевому?

    Можно ли подключить через колодку к алюминиевому проводу 220 В провод с сечением 2,5 медный (многопроволочный — двужильный) и вывести его на розетку? Или нужен не многопроволочный?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Подключайте однопроволочным (моножила) кабелем при помощи клемм WAGO 222-й серии.

  3. #3
    Александр
    Гость
    А разве на клеммы WAGO 222-й серии есть указание о возможности использования алюминия?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Для присоединения алюминиевых проводников есть указания данные клеммы заполнять токопроводящей пастой, которая предохраняет алюминиевые проводники от окисления. Нет желания заморачиваться с токопроводящей пастой - применяйте клеммы с пастой типа 273 или 773.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения