baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Какое должно быть расстояние от опоры ВЛ до здания?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    tolikboev
    Гость
    Пожалуйста оцените мощность ЛЭП. Данные вышки одной цепи просто разных видов.

  2. #2
    tolikboev
    Гость
    image.jpgimage.jpgimage.jpg

    Повторюсь. Вот собсна сабж.

  3. #3
    tolikboev
    Гость
    Прошу прощения но форум как то не совсем понятно мне работает. Приходится каждый раз создавать сообщения.

    Вот расстояния до дороги , до границы участка и до постройки.
    Изображения

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от tolikboev Посмотреть сообщение
    Пожалуйста оцените мощность ЛЭП. Данные вышки одной цепи просто разных видов
    Ответ здесь.

  5. #5
    tolikboev
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Ответ здесь.
    Григорий пожалуйста можете прокомментировать в данной теме ответ на первую часть вопроса по мощности.
    А по второй части вопроса: это понимание цифр Электромагнитной напряженности и электронапряженности ...вблиз таких ЛЭП. Понятно что необходимо обращаться в службы для замера ЭМН и ЭН. Это санэпидемстанция или Роспотребнадзор или Энергонадзор, Ростехнадзор? Я нахожусь в г.Белгород.

    Все нормативы по расстояниям мне понятны. Но хотелось бы узнать, что считается все же стандартным фоном Электромагнитной напряженности и Электрической напряженности - "Средней по стране".

    Если в данном случае расстояния выдержаны правильно, т.е. вероятность что ЭМН и ЭН от данной ЛЭП будет оказывать БОЛЬШЕЕ влияние на цифры, нежели бы ее не было? И что делать в данном случае.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от tolikboev Посмотреть сообщение
    это понимание цифр Электромагнитной напряженности и электронапряженности ...вблиз таких ЛЭП. Понятно что необходимо обращаться в службы для замера ЭМН и ЭН
    Этот вопрос обсуждался в теме Какой документ регламентирует расстояние до ВЛ?

  7. #7
    tolikboev
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
    6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
    6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
    6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.
    6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.

    да я всё это изучил. просто хотелось бы узнать мнение специалистов "среднее по стране"... Может у кого то есть статистика измерений, чтобы произвести объективное сравнение показаний не со СанПИНом, который с запасом взят а с реальными измерениями статистическими.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    "среднее по стране"
    Для чего нужно это среднее? Есть вполне конкретные документированные показатели в НТД. Если Вы живёте вблизи конкретной ЛЭП, то закажите измерения показателей напряжённости рядом с этой ЛЭП, а не с той, которая проложена в Якутске. Вы же не определяете свою температуру по среднему показателю температуры семьи соседей, берёте градусник, наверное?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    объективное сравнение показаний не со СанПИНом, который с запасом взят
    С чего Вы взяли, что значения в СаНПиН был взят с запасом? С запасом для чего? В теме "Какой документ регламентирует расстояние до ВЛ?" выложен текст, где есть фраза "Исследования биологического воздействия электрического поля обнаружили, что уже при напряжённости 1 кВ/м оно оказывает неблагоприятное влияние на нервную систему человека..." Именно эту величину в 1 кВ/м запрещает превышать СаНПиН.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Пожалуйста оцените мощность ЛЭП
    Не менее 220 кВ. Точнее не определить, если неизвестны характеристики ЛЭП и тип изоляторов. Изоляторы, скорее всего, ПС-70Е, но могут быть и других типов. Смотрите РД 34.51.101-90 Приложение 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ И КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСНЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДАХ ВЛ 6-750 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАЗЛИЧНОЙ СЗА

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения