Тема: Какими проводниками выполнить заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    От этой шины шкафа проводом 4 мм2 заземлен сам шкаф, его двери и его съемные металлические стенки. Также, от шины шкафа заземлено некоторое телеком. оборудование, которое по инструкции должно быть заземлено (помимо третьего проводника в питающей линии) и имеет специальный для этого контакт.
    Всё правильно сделали, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

    п. 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
    при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
    Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

    А в чём собственно вопрос? Более конкретно можете его сформулировать? Кто, что, зачем и почему?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Всё правильно сделали, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

    п. 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
    при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
    Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

    А в чём собственно вопрос? Более конкретно можете его сформулировать? Кто, что, зачем и почему?
    Меня смутил ответ подрядчика: "Для заземления запрещено применять проводники сечением 4 кв.мм. (см. раздел заземление). Ввиду имеющихся указаний Ассоциацией «Росэлектромонтаж» (принимаемой, как нормативный документ) применение проводников заземления с сечением менее 5 кв.мм. запрещено." Откуда 5 мм2? Циркуляр, высланный Вами, я читал ранее, но думал, что подрядчик ссылается на другой циркуляр. Спасибо за помощь и ответы.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Откуда 5 мм2?
    Скорее всего, простая опечатка. Нет таких сечений.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Скорее всего, простая опечатка. Нет таких сечений.
    Михаил_Д, я думаю это не опечатка, а непонимание подрядчиком применений требований НТД. Из сообщений ЦВЗ 1966 стало понятно, что защитные проводники предназначены для защиты при косвенном прикосновении в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.76. 4) металлические конструкции распределительных устройств, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.

  5. #5
    саша чебоксары
    Гость
    Еще вопрос. Пусковой шкаф 6кВ 250А трехфазный. К шине заземления проводник сечением 25 мм2. Каким сечением проводника соединять наружные двери и стенки шкафа с шиной? А внутренние панели?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от саша чебоксары Посмотреть сообщение
    Каким сечением проводника соединять наружные двери и стенки шкафа с шиной? А внутренние панели?
    Каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока - сечение защитных проводников должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее:
    - 2,5 мм Cu или 16 мм Аl, если есть механическая защита,
    - 4 мм Си или 16 мм Аl, если механическая защита отсутствует.

    ПУЭ. п. п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;

  7. #7
    саша чебоксары
    Гость
    что значит механическая защита?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Меня смутил ответ подрядчика: "Для заземления запрещено применять проводники сечением 4 кв.мм. (см. раздел заземление).
    А о каких заземляющих проводниках подрядчик говорит? Они бывают разными по назначению и соответственно к каждому из них применяется своё требование. ПУЭ, 1.7.3. РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

    Судя по Вашему описанию подрядчик сам не знает о чём толкует. Уточните у него, к чему он привёл свои замечания и о каких РЕ-проводниках идёт речь.