У Вас главной заземляющей шиной является шина РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
TN-C-S появляется после разделения PEN на N и PE-проводники, а не до разделения.