Тема: Почему запрещают работу конденсаторных установок?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются реактивной мощностью по фазам, что делает невозможным полное использование установленной конденсаторной мощности. Кроме того, конденсаторные установки в этом случае усиливают уже существующую несимметрию, так как выдача реактивной мощности в сеть в фазе с наименьшим напряжением будет меньше, чем в остальных фазах (пропорционально квадрату напряжения на конденсаторной установке). Допустимый предел расхождения токов в фазах не должен превышать 10%.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются реактивной мощностью по фазам
    на сколько мне известно что в новых крм используется микропроцессорное управление и несимметрии уже не боятся.