baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Почему запрещают работу конденсаторных установок?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему запрещают работу конденсаторных установок?

    Из каких соображений п. 2.9.6. ПТЭЭП запрещают работу конденсаторных установок при расхождении токов в фазах более чем на 10%?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются реактивной мощностью по фазам, что делает невозможным полное использование установленной конденсаторной мощности. Кроме того, конденсаторные установки в этом случае усиливают уже существующую несимметрию, так как выдача реактивной мощности в сеть в фазе с наименьшим напряжением будет меньше, чем в остальных фазах (пропорционально квадрату напряжения на конденсаторной установке). Допустимый предел расхождения токов в фазах не должен превышать 10%.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются реактивной мощностью по фазам
    на сколько мне известно что в новых крм используется микропроцессорное управление и несимметрии уже не боятся.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В новых УКРМ - да, но они же не везде установлены. Там в схеме управления есть микропроцессорный регулятор коэффициента мощности. Он оптимизирует значение cos fi. Его значение отслеживается в режиме реального времени и корректируется путём подключения или отключения необходимого количества батарей конденсаторов. Управление ступенями регулирования осуществляется в автоматическом режиме с заданной выдержкой времени. Отключение батарей конденсаторов при перегрузке по току тоже производится автоматически в соответствии с заданными параметрами перегрузки.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, так и я про тоже.
    и значит п. 2.9.6. ПТЭЭП не может распространятся на новые установки.
    возможно автор хочет внедрить именно новые укрм.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения