Цитата Сообщение от tangeiser Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, для получения результатов, соответствующих НД подлежит ли заземлению КАЖДАЯ опора лесов и можно ли использовать в качестве заземлителя существующий заземляющий контур здания?
Вам потребуется установить индивидуальный заземлитель, а не использовать контур заземления здания.
ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
2. Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте
2.1.31. Металлические леса заземляются. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса оборудуются молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемника, токовода, заземлителя. Расстояние между молниеприемниками должно быть не более 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.
2.2. Требования к лесам и подмостям
2.2.40. Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ или мастером с внесением соответствующей записи в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.
При приемке лесов и подмостей проверяется: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

МДС 12-57.2010 МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ.
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.9 Молниезащита лесов должна быть устроена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ВЫСОТЕ ПРИ ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
2.5. Монтаж лесов при разной конфигурации зданий осуществляется в технологической последовательности, включающей:
- закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки лесов 1-го яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме;
2.6. Молниеприемники устанавливаются после установки стоек на высоту 8 м (4 яруса) и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие ярусы каждый раз, плотно прикрепляя к стойкам. Расстояние между молниеприемниками должно соответствовать проекту (рис. 11).
7.7. Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниеотводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом.


Рис. 11 Грозозащитное устройство
1. Молниеприемник L=3600
2. Стойка лесов
3. Полоса 4×25×820
4. Труба заземления L=2500