baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Заземление строительных лесов

  1. #1
    tangeiser
    Гость

    Заземление строительных лесов

    Здравствуйте! Планирую вызвать лабораторию для проверки заземления строительных лесов. Подскажите, пожалуйста, для получения результатов, соответствующих НД подлежит ли заземлению КАЖДАЯ опора лесов и можно ли использовать в качестве заземлителя существующий заземляющий контур здания? Или необходимы отдельные заземлители. Если можно - со ссылкой на СНиПы, пункты ПУЭ и ПТЭЭП. Заранее благодарен!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от tangeiser Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, для получения результатов, соответствующих НД подлежит ли заземлению КАЖДАЯ опора лесов и можно ли использовать в качестве заземлителя существующий заземляющий контур здания?
    Вам потребуется установить индивидуальный заземлитель, а не использовать контур заземления здания.
    ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
    2. Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте
    2.1.31. Металлические леса заземляются. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса оборудуются молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемника, токовода, заземлителя. Расстояние между молниеприемниками должно быть не более 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.
    2.2. Требования к лесам и подмостям
    2.2.40. Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ или мастером с внесением соответствующей записи в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.
    При приемке лесов и подмостей проверяется: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

    МДС 12-57.2010 МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ НА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ.
    ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
    6.9 Молниезащита лесов должна быть устроена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ВЫСОТЕ ПРИ ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
    2.5. Монтаж лесов при разной конфигурации зданий осуществляется в технологической последовательности, включающей:
    - закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки лесов 1-го яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме;
    2.6. Молниеприемники устанавливаются после установки стоек на высоту 8 м (4 яруса) и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие ярусы каждый раз, плотно прикрепляя к стойкам. Расстояние между молниеприемниками должно соответствовать проекту (рис. 11).
    7.7. Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниеотводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом.


    Рис. 11 Грозозащитное устройство
    1. Молниеприемник L=3600
    2. Стойка лесов
    3. Полоса 4×25×820
    4. Труба заземления L=2500

  3. #3
    tangeiser
    Гость
    Спасибо большое! Единственное, не нашёл причины, почему нельзя использовать заземляющий контур здания? Пообщался с проектировщиком - тот говорит можно, а технадзор, что нельзя. Но ни тот, ни другой не дают обоснований в виде НД. Но, с другой стороны, фундамент здания усилили по периметру наборными металлическими сваями длиной 20 метров с шагом 1 метр. Думаю, использовать их в качестве заземлителей.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от tangeiser Посмотреть сообщение
    Единственное, не нашёл причины, почему нельзя использовать заземляющий контур здания?
    У строительных лесов должна быть установлена система молниезащиты, в которую входит молниеприёмник, токоотвод и заземлитель. Обратите внимание, что система молниезащиты должна иметь свой индивидуальный заземлитель. Теперь смотрим, как должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов здания:
    ПУЭ, п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

  5. #5
    tangeiser
    Гость
    Благодарю!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения