Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
есть не однократный пример заливания и коррозии контактов в распред коробках компаундом кабеля нюм.
Тоже часто встречал, когда из оболочки NYM вытекает компаунд и заливает контактные соединения электрооборудования.

Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Обратите особое внимание на то, что кабель NYM выпускают по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы союза немецких электротехников) на номинальное напряжение 300/500В, что не соответствует Российским стандартам.
Владимир! Вы правильно заметили, что NYM выпускают на номинальное напряжение 300/500В. При выборе кабельных изделий необходимо обращать особое внимание на данный параметр.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 17/2007
«О ВЫБОРЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 KB ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ»
При выборе проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции необходимо руководствоваться следующим:
3. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью источника питания при отсутствии основной системы уравнивания и/или ее низкой эффективности и/или высокой вероятности повреждения (обрыва) нейтрального проводника (наружные установки, строительные площадки, временные сооружения, мобильные и инвентарные здания, палатки, киоски, павильоны, объекты индивидуального строительства при питании последних от воздушных линий электропередач, выполненных неизолированными проводами и т.п.) и напряжении сети 380/220 В следует использовать провода и кабели с нормируемым значением U0/U не ниже 380/660 В.