В нашем случае это тротуары для пешеходов в коттеджном поселке, причем участки не главных улиц. ПУЭ 2.3.83 при прокладке на глубине 1-1.2 м кабели 20кв и ниже допускается не защищать ( кроме кабелей городских сетей), у нас вроде и не город? Далее тотже пункт 2.3.83 последний абзац: кабели должны быть защищены на участках частых раскопок, асфальтовые покрытия и т.д. таковыми не считаются?! Что за асфальтовые покрытия???Далее пункт 2.3.97 : при пересечении тупик. дорог с малой интенсивностью промпредприятий можно без трубы, и в тоже время пункт 2.3.99: въезды в гаражи только в трубах. Где логика? Какая интенсивность у частного двора или гаража? Я вобщем-то за трубы, но иногда теряюсь в обоснованиях, т.к в ПУЭ написано неоднозначно.