Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
ПУЭ 2.3.83 при прокладке на глубине 1-1.2 м кабели 20кв и ниже допускается не защищать ( кроме кабелей городских сетей), у нас вроде и не город?
ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Какая интенсивность у частного двора или гаража?
Под автодорогой необходимо прокладывать в асбестоцементных трубах.

Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Я вобщем-то за трубы, но иногда теряюсь в обоснованиях, т.к в ПУЭ написано неоднозначно.
А Вы при выборе способов прокладки и защиты кабельных линий используйте Рабочие чертежи типового проекта А5-92 «Тяжпромэлектропроект».