DIMA , негорючая ПНД гофра оранжевая.пробовал поджигать гофру ПНД черного и синего цвета на деле она в моем случае горела и коптила
![]()
Михаил_Д, спасибо не знал.
VIPer, а в документах на гофрированную трубу что написано? Она в исполнении "нг"? Проверять надо всегда, вне зависимости от поставщика, как говорится "доверяй, но проверяй". Бывали случаи недобросовестности менеджеров у проверенного и надёжного поставщика, которые поставляли левую продукцию. В последствии таких менеджеров увольняли.
Бардак-с. ))) Цвет трубы не регламентирован, к сожалению. Каждый производитель по своему усмотрению действует, выбирая внешний вид изделия. Гофра гореть будет, конечно. Вопрос лишь в том, как она будет гореть. Противопожарный сертификат выдаётся на соответствие стандарту ГОСТ Р 53313-2009 (разделы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4). В частности ГОСТ сообщает, чтоя вот ее поджег, горит, коптит и капает полиэтиленом :-( Оранжевая...
5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени
Испытания проводят по ГОСТ 28779 по методу FV. Материал должен соответствовать категории FV-0 (ПВ-0).
Описание испытаний и результаты по ГОСТ 28779 методом FV указаны в главе 9. МЕТОД FV (ПВ). ПЛАМЯ. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Время горения после каждого воздействия пламени для каждого образца, с <= 10* c (см. примечание)
Суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой серий из пяти образцов, с <= 50 c
Время тления образца после вторичного удаления пламени, с <= 30 c
Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом Не допускается
В общем виде всё должно соответствовать этим требованиям. Однако, Станислав прав и проверять надо. В сертификатах на гофру у большинства производителей (более-менее зарекомендовавших себя) прямого указания на индекс "нг" нет, хотя все пишут, что гофра не поддерживает горение и изготовлена из самозатухающего пластика.
Факт.да и магазинах продают дешёвый горючий гофрированный шланг
Однозначно так. Лучше всего пользоваться услугами специализированных магазинов или торговых компаний, которые могут предоставить все необходимые документы на товар или скомлектовать заказ по товарным кодам производителя. Понятно, что это не очень удобно, если надо купить просто гофру, но варианты всё же надо искать надёжные.Даже после приобретения проверяйте