Бардак-с. ))) Цвет трубы не регламентирован, к сожалению. Каждый производитель по своему усмотрению действует, выбирая внешний вид изделия. Гофра гореть будет, конечно. Вопрос лишь в том, как она будет гореть. Противопожарный сертификат выдаётся на соответствие стандарту ГОСТ Р 53313-2009 (разделы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4). В частности ГОСТ сообщает, чтоя вот ее поджег, горит, коптит и капает полиэтиленом :-( Оранжевая...
5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени
Испытания проводят по ГОСТ 28779 по методу FV. Материал должен соответствовать категории FV-0 (ПВ-0).
Описание испытаний и результаты по ГОСТ 28779 методом FV указаны в главе 9. МЕТОД FV (ПВ). ПЛАМЯ. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Время горения после каждого воздействия пламени для каждого образца, с <= 10* c (см. примечание)
Суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой серий из пяти образцов, с <= 50 c
Время тления образца после вторичного удаления пламени, с <= 30 c
Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом Не допускается
В общем виде всё должно соответствовать этим требованиям. Однако, Станислав прав и проверять надо. В сертификатах на гофру у большинства производителей (более-менее зарекомендовавших себя) прямого указания на индекс "нг" нет, хотя все пишут, что гофра не поддерживает горение и изготовлена из самозатухающего пластика.