Тема: Какие значения напряжений э/сети являются максимумом нормально допустимых ?

  1. #1
    Слав
    Гость

    Какие значения напряжений э/сети являются максимумом нормально допустимых ?

    Фазные напряжения на вводе в многоквартирный дом колеблются в районе 240В. В связи с этим вопрос: какие значения напряжений нужно считать максимумом нормально допустимых значений (НДЗ)? Если я правильно понимаю, отклонения не должны превышать 5% от номинального значения напряжения ( есть ещё ограничения по продолжительности этих превышений, но пока не об этом речь). В ГОСТ-21128-83 указано, что номинальным является 220В, но в примечании добавлено, что может быть и 230В. А что именно определяет конкретное номинальное напряжение электросети?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вам надо смотреть:
    СП31-110-2003, п. 9.5. Распределение нагрузок между фазами должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 15% в начале питающих линий.

    ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    5.2 Отклонение напряжения
    Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
    5.5 Несимметрия напряжений
    Несимметрия напряжений характеризуется следующими показателями:
    коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;
    коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
    Нормы приведенных показателей установлены в 5.5.1, 5.5.2.
    5.5.1 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
    5.5.2 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    А что именно определяет конкретное номинальное напряжение электросети?
    ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения.
    Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В.

  4. #4
    Слав
    Гость
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Но есть ещё вопрос. Один из "общедомовых" эл.счётчиков
    - способен вести журнал событий;
    -срок его следующей поверки не истёк;
    -соответствующим образом зарегистрирован в ЭСО.
    Есть его данные о периодах времени, когда напряжения сети превышали НДЗ. Формально эти его показания могут служить аргументом для ЭСО?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Есть его данные о периодах времени, когда напряжения сети превышали НДЗ. Формально эти его показания могут служить аргументом для ЭСО?
    Непонятен вопрос. Какой аргумент и чего хотите добиться?

  6. #6
    Слав
    Гость
    Я электрик в ТСЖ. Жильцы жалуются, что лампы накаливания перегорают так, что 20-тиамперные автоматы срабатывают. Хотим добиться снижения напряжений сети . Сейчас около 240В (бывает больше, бывает меньше). Предвижу вопросы: "а чем измеряли?" , "а поверен ли прибор?" и т.д. Я так понимаю, что даже если номинальное напряжение 230в, то не должно быть длительных превышений 241,5в (+5%) .

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Жильцы жалуются, что лампы накаливания перегорают так, что 20-тиамперные автоматы срабатывают.
    Интересно, а почему на освещение установлены 20 А автоматические выключатели? Или это вводные квартирные автоматические выключатели?
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Хотим добиться снижения напряжений сети .
    Вам надо реконструировать внутренние домовые электрические сети, распределить равномерно нагрузку по фазам, тогда и перепадов не будет.

  8. #8
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Или это вводные квартирные автоматические выключатели?
    Совершенно верно.

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вам надо реконструировать внутренние домовые электрические сети, распределить равномерно нагрузку по фазам, тогда и перепадов не будет.
    Так пусть бы эти перепады были в районе хотя бы 230в, а не 240.) К моему сожалению, плохо представляю себе, как равномерно распределить нагрузку в многоквартирном доме. За относительно длительный период времени усреднённые нагрузки более-менее распределены. Но к примеру, по одной и той же фазе нагрузка в течении суток может быть значительно и больше и меньше относительно других. К тому же, к фидеру, питающему дом , подключены и другие потребители.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Так пусть бы эти перепады были в районе хотя бы 230в, а не 240.) К моему сожалению, плохо представляю себе, как равномерно распределить нагрузку в многоквартирном доме.
    Перекос фаз проявляется в трехфазных четырех- (пяти-) проводных сетях с глухозаземленной нейтралью. Как правило, низковольтная трехфазная электрическая сеть напряжением 400 В (0,4 кВ) содержит источники электроэнергии, обмотки которых соединены в «звезду» с выведенным нулем. Если трехфазная сеть четырехпроводная, то нулевой проводник выполняет две функции. Первая функция: нулевой рабочий проводник служит для подключения однофазных электроприемников. Вторая функция: нулевой рабочий проводник служит для работы защиты. В пятипроводной сети, каждой из двух перечисленных функций соответствует свой провод.
    В низковольтных сетях различают первичные и вторичные источники электроэнергии (источники питания) независимо от способа получения электрической энергии.
    К первичным источникам относятся те, которые непосредственно вырабатывают электроэнергию, например электрические генераторы (в качестве привода в них могут быть использованы гидроагрегаты, паровые турбины, дизели, газовые двигатели).
    К вторичным источникам относятся те, которые преобразуют электрическую энергию первичных источников, как правило, это трансформаторы, установленные в трансформаторных подстанциях (ТП).

    Идеальную модель, отображающую взаимосвязь и взаиморасположение фазных и линейных напряжений можно изобразить в виде равностороннего треугольника с вершинами «А», «B», «С» и центром «0».



    Векторы АВ, ВС и CA (лежащие на сторонах треугольника) - это линейные напряжения (380В).
    Векторы, проведенные из центра треугольника к его вершинам - 0A, 0B и 0С - это фазные напряжения.
    В идеале они равны между собой 0A=0B=0С и сдвинуты друг относительно друга на угол 120°, то есть└A0B=└B0C=└C0A=120°.
    Данная модель является идеальной и перекос фазных напряжений в ней отсутствует.

    Так как к трансформаторам ТП подключают множество потребителей, в том числе однофазных, то в каждый случайный момент времени можно ожидать, что нагрузки в различных фазах будут различны.
    Причем если даже однофазные нагрузки по величине одинаковы, то их включение под нагрузку или отключение не может происходить синхронно. Возникает ситуация RA > RB > RC ≠ 0, где "R" – это сопротивление нагрузки, и, соответственно, "RA" - это сопротивление нагрузки на фазе А, "RB" - это сопротивление нагрузки на фазе B, "RC" - это сопротивление нагрузки на фазе C.



    Различие фазных нагрузок по величине и характеру создает условия для возникновения перекоса фазных напряжений.

    Если обратиться к описанному выше равностороннему треугольнику, то графически это будет выглядеть следующим образом: точка 0 в центре треугольника, из которой исходят векторы идеальных фазных напряжений величиной 220В 0A, 0B и 0С, - смещается относительно центра треугольника. Назовем ее 0'. Смещаются и сами векторы фазных напряжений на произвольный угол друг относительно друга. Смещенные векторы фазных напряжений 0'A, 0'B и 0'С не равны между собой, 0'A ≠ 0'B ≠ 0'С.



    Напряжение на каждой из фаз меняется с величины в 220 В например на 200В, 265В и 195В соответственно. Такая ситуация называется перекосом фазных напряжений. Если бы сопротивления нагрузки были равны, то токи, через них протекающие так же были равны между собой.

  10. #10
    Слав
    Гость
    Большое спасибо за предоставленный материал, он был для меня полезен. Но в моём случае картина немного другая. Значения напряжений по всем трём фазам, измеряемые одно за другим, находятся в районе 240 в и отличаются друг от друга вольта на 3.

прочая информация