Михаил,здравствуйте.Ещё раз благодарю за разъяснения.Всё оказалось довольно просто.На ТЭНы много ГОСТов разных,но в каждом документе указывается область распространения,т.е.для каких именно ТЭНов.А я на эти "буковки"внимания не обращал и получалась несостыковка,в одном ГОСТе одно пишется,в других-другое.Теперь разобрался,спасибо.Теперь хочется кое-что уточнить.
2.14. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 1 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе - не менее 20 МОм.
5.4. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии проверяется мегомметром постоянного тока с рабочим напряжением не менее 500 В. Мегомметр подключают к оболочке нагревателя и одному из контактных стержней.
То есть я беру кипятильник или ТЭН стиральной машинки,бойлера,мегомметр на 500 или 1000 В.И если значение более 1 МОм,то можно считать,что ТЭН соответствует нормам.С этим понятно.
Но я не увидел в этот документе указаний производить замеры,при погружённом в воду ТЭНе.
5.14. Испытания ТЭН на надежность проводят на типопредставителях нагревателей в соответствии с ГОСТ 17446-86. Режим работы ТЭН должен соответствовать требованиям, указанным в стандартах или ТУ на бытовые электроприборы конкретных видов.
потом посмотрел ГОСТ 17446-86,но что-то не нашёл ответ(хотя там много специализированной терминологии,трудно не знающему разобраться)
Теперь вопрос,касаемый токов утечки и электрической прочности изоляции.Почитал методы испытаний,это конечно не для "домашних"условий.Если я людям произвожу ремонт бытовой техники,то единственный метод "проверки"ТЭНа-мегомметром.Всё,ни ток утечки,ни прочность изоляции я не смогу проверить.Так получается?
И ещё такой вопрос,личные рассуждения.У этих испытаний есть определённый интервал,определяемый опять же ГОСТом.(по моему 1 раз в год,ну не в этом суть)Но ведь нет гарантии,что испытанный и проверенный по всем нормам ТЭН,через,скажем,месяц "не стрельнет".А тут как быть?Просто интересно.