Тема: Какое минимально допустимое значение сопротивления изоляции?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Добрый день. Спрошу здесь, не создавая тему. Водонагревательный бак, замеряю сопротивление изоляции ТЭНа. Бак заполнен водой(питание откинул). Один щуп мегаомметра на клемму ТЭНа, второй на корпус бака. Подаю напряжение,нажав кнопку (мегаомметр электрический), сопротивление 200 ком. Держу кнопку нажатой, сопротивление медленно растёт до 3 Мом. Снимаю питание(с мегаомметра), тутже снова подаю-3 Мом сразу показывает. Если снять питание и подать через минуту, сразу показывает 200 Ком и начинае растёт до 3 Мом. Вот такая картина. Почему так, объясните пожалуйста. Я понимаю, если наоборот. Сразу показало нормальное сопротивление, а потом падает вниз. Изоляцию пробило, так как ТЭН в воде. А тут не пойму.
    И какое заключение,пригоден ТЭН или нет? Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Подаю напряжение,нажав кнопку (мегаомметр электрический), сопротивление 200 ком. Держу кнопку нажатой, сопротивление медленно растёт до 3 Мом
    Для проведения измерений сопротивление изоляции надо держать нажатой кнопку до устойчивого положения показаний прибора, в среднем 1 минуту.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Снимаю питание(с мегаомметра), тутже снова подаю-3 Мом сразу показывает. Если снять питание и подать через минуту, сразу показывает 200 Ком и начинае растёт до 3 Мом.
    А Вы после каждого измерения снимайте емкостной заряд путем кратковременного заземления частей испытываемого объекта, на которые подавалось выходное напряжение мегаомметра.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    И какое заключение,пригоден ТЭН или нет?
    Годен!

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Для проведения измерений сопротивление изоляции надо держать нажатой кнопку до устойчивого положения показаний прибора, в среднем 1 минуту.
    Я так и делал.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Годен!
    Но мне так и не понятно такое поведение показаний прибора. Сразу выдаёт 200 Ком(что намного ниже допустимого), а потом медленно растёт до 3 Мом. Почему так?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Но мне так и не понятно такое поведение показаний прибора. Сразу выдаёт 200 Ком(что намного ниже допустимого), а потом медленно растёт до 3 Мом. Почему так?
    Постоянный ток при измерении сопротивления изоляции мегомметром в первый момент является зарядным током ёмкости изоляции и поэтому величина сопротивления её оказывается заниженной. По мере заряда ёмкости показания мегомметра увеличиваются. Поэтому отсчет показаний следует брать не ранее чем через 15 с от начала приложения напряжения, а при измерении сопротивления изоляции кабелей и крупных электрических машин - не ранее чем через 60 с.