baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Почему нельзя использовать "орехи" перед вводом в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    PavelT
    Гость
    Лучше для кого? Может проясните неотвратимую необходимость разрыва СИП и наращивание его ВВГнг? Чем руководствуетесь? Приведите такие требования!
    Ну так не вести же по всей комнате монтаж СИПом. значит рано или поздно его придеться разорвать.
    При такой возможной аварийной ситуации, как обрыв нулевого проводника в неизолированной воздушной линии перед домом, и при отсутствии заземления на столбе, при "подключении" соседей на мое заземление, место соединения, как Вы правильно отметили, окажется слабым звеном и начнет греться, в зависимости от подключенной к нему "чужой" нагрузке. При подключении внутри щитка, греться начнет сам щиток, вместе со всеми проводами и защитными устройствами с непредсказуемыми последствиями.
    При соединении снаружи, нагрев будет происходить на улице, на расстоянии (ориентировосно 15-30 см от деревянной стены дома.)
    Мне кажется опасность пожара в таких условиях меньше.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    А может и не быть, или быть плохого качества. Кто следит за опорами в садах? Электроснабжающая организация не обязана, а председателю СНТ пофиг.
    А Вы для чего? Решили всё свалить на председателя? Тогда Вам необходимо ознакомиться с тем, что же такое СНТ. СНТ – это садоводческое некоммерческое товарищество, некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства. Понимаете смысл? Вы сами совместно с членами товарищества обязаны решать все проблемы в СНТ, за Вас никто ничего делать не будет, это же Ваша общая собственность.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    По Вашему в филиале ОАО НТЦ Электроэнергетики РОСЭП сидят специалисты с низкой квалификацией придумывающие разную ерунду, лишь бы продать?
    По моему Вы не понимаете смысл данных рекомендаций. РОСЭП не говорит, что требуется сделать переход на ВВГнг. Внимательно изучите требования, которые я привёл выше. И постарайтесь ответить на мои вопросы, которые я задал Вам ранее, а то получается, что кто-то слышал звон, но не знает где он. Либо приводите конкретные нормативно-технические документы, либо выполняйте так, как предписывает закон. Нечего заниматься демагогией.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    Собственно об этом и речь Очень хочу, хотя бы вкратце
    А вкратце выглядит таким образом:
    Раньше не было СИП и воздушную линию электропередач выполняли неизолированными проводами, которые доводили до изоляторов на фасаде дома. Почему не вводили неизолированный провод в дом надеюсь не надо объяснять. Далее требовалось перейти с неизолированного проводника на изолированные. Вот и вся премудрость.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    Ну так не вести же по всей комнате монтаж СИПом. значит рано или поздно его придеться разорвать.
    Зачем? А не думали вводить СИП со стороны места установки ВРУ? Если собственник не знает как правильно сделать, то обращается к проектировщику, а не слушает пенсионеров на скамейке в СНТ.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    При такой возможной аварийной ситуации, как обрыв нулевого проводника в неизолированной воздушной линии перед домом, и при отсутствии заземления на столбе, при "подключении" соседей на мое заземление, место соединения, как Вы правильно отметили, окажется слабым звеном и начнет греться, в зависимости от подключенной к нему "чужой" нагрузке
    Читайте внимательно мои ответы, там уже этот вопрос разобран, не надо фантазировать.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    При подключении внутри щитка, греться начнет сам щиток, вместе со всеми проводами и защитными устройствами с непредсказуемыми последствиями.
    Постарайтесь обосновать, а не рассказывать сказки. Не солидно озвучивать байки от непонятно кого. Я Вам предоставляю неопровержимые действующие требования с описание процессов, а Вы мне в ответ сказки от садовников.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    При соединении снаружи, нагрев будет происходить на улице, на расстоянии (ориентировосно 15-30 см от деревянной стены дома.)
    БРЕД полный. Не стоит повторяться. Делайте неразрывный ввод СИП в ВРУ, тогда и греться ничего не будет.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    Мне кажется опасность пожара в таких условиях меньше.
    Самая большая опасность исходит от советов недоучившихся электриков в СНТ и ЖЭКах.

  3. #3
    PavelT
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А Вы для чего? Решили всё свалить на председателя?

    Самая большая опасность исходит от советов недоучившихся электриков в СНТ и ЖЭКах.
    Ну дак а за что она деньги от нас получает.
    Кроме того я не могу принимать решения по СНТ минуя председателя.
    Этой весной на собрании буду ставит перед председателем вопрос о замене ВЛ на ВЛИ посредством СИП, но сомневаюсь, ято кто нибудь меня поддержит.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения