Тема: Можно ли подключить 16 светильников к одному проводу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    maximusinn
    Гость
    [QUOTE=Михаил_Д;15934]Можно подключить, только надо помнить, что подключение светильников за подвесными потолками шлейфом запрещено. Используйте коробки, делайте в них разделку кабеля и ответвлениями подключайте светильники.

    Там все соединения в коробках будут сделаны.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    maximusinn, какое общее число ламп у Вас получается и какая общая нагрузка будет на линию с учётом пусковых токов? Какое сечение проводников кабельной линии?

  3. #3
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    maximusinn, какое общее число ламп у Вас получается и какая общая нагрузка будет на линию с учётом пусковых токов? Какое сечение проводников кабельной линии?
    Самое главное в вопросе не записал. Провод ПУГНП 3х1,5. Общее число ламп - 64, но можно и 15 светильников оставить, тогда будет 60 ламп. Пусковые токи не считал, т.к. не знаю методики их расчета. Считал ток по мощности, получилось менее 6 А.