[QUOTE=Микола;15935]Дополнительно установить на линию 1280 Вт. А сколько светильников уже установлено на ней и каким номиналом?

Кроме этих 16 светильников на этом проводе еще будет установлен выключатель (заказчик хотел выключать всю эту линию одним выключателем) и провод будет заведен в распределительный щит на 10 А автомат.

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу;

т.е 16*4=64 - не рекомендуется (значит при желании можно), а если 15 светильников оставить, то 15*4=60 - можно. Правильно я думаю?