А подскажите нормативный документ (желательно пункт), где написано, что установка запрещена на поверхностях из горючих материалов, ну или что-нибудь в этом роде.
А подскажите нормативный документ (желательно пункт), где написано, что установка запрещена на поверхностях из горючих материалов, ну или что-нибудь в этом роде.
ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Вы не сможете соблюсти данное требование без задней монтажной пластины.
Спасибо Григорий!