Тема: Заземление на дачном участке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Al75
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Из приведённых пунктов ПУЭ следует, что Вы обязаны реализовать систему TN-C-S. Необходимо разделить PEN проводник на два проводника: PE и N. Для этого в щите должно быть установлено две одноимённые шины. Шины должны быть соединены между собой перемычками. PEN проводник подключается к шине РЕ.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Особое внимание в п 1.7.135 обратите на то, что соединение шин РЕ и N допускается только один раз в ВРУ. В остальных щитках объединение этих шин недопустимо!

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    Спасибо за ответы!

    Получается, чтобы сделать это разделение PEN-проводника, мне нужно звать электрика? Я ведь сам не имею права работать с проводами до счетчика (кстати, вот из тех двух проводов от столба, один фазный - это понятно, а второй не просто N, а именно PEN?)
    Если предположить, что сделать разделение PEN-проводника нельзя, то все-таки, если по рабоче-крестьянски, имеет смысл делать свое заземление и подключать его к проводнику PE в щитке или оставить все как есть, без заземления? Я тут опросил соседей - ни у кого нет заземления и живут все припеваючи. Я когда задумывал прикрутить это заземление, в голове был стройный и довольно-таки простой план, а теперь всё как-то сильно усложняется.

    P.S. Прошу прощения у почтенной публики за детские вопросы :-)

  2. #2
    Al75
    Гость
    Не eспел отредактировать, поэтому процитирую сам себя:
    Цитата Сообщение от Al75 Посмотреть сообщение
    Если предположить, что сделать разделение PEN-проводника нельзя, то все-таки, если по рабоче-крестьянски, имеет смысл делать свое заземление и подключать его к проводнику PE в щитке или оставить все как есть, без заземления?
    Хочется понять, чем грозит с точки зрения физики процесса подключение контура заземления попросту к неподключенному пока ни к чему проводу PE внутри моего щитка?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    подключение контура заземления попросту к неподключенному пока ни к чему проводу PE внутри моего щитка?
    Не будет никаких процессов, если подключать защитные проводники некуда. Процессы появятся, если Вы их подключите не туда и будут эти процессы нерадостными. На данный момент у Вас нет шины РЕ, следовательно, защитные проводники и контур заземления Вам подключать просто некуда. Оставьте проводники в щите неподключенными. Промаркируйте их, чтобы не забыть от какой они линии, изолируйте и, когда появится шина РЕ подключите.

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Al75, ознакомьтесь с правилами пользования форумом! 3.5. Избыточное цитирование запрещено. В общем случае размер цитаты не должен превышать трех-четырех строк текста.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Получается, чтобы сделать это разделение PEN-проводника, мне нужно звать электрика?
    Если Вы не имеете необходимой подготовки и знаний, то лучше пригласить специалиста. Электрик установит не только шины, но и сделает все подключения в щите.

    второй не просто N, а именно PEN?)
    Правильно. У Вас реализована система TN-C. В ней проводники N и РЕ объединены.

    Если предположить, что сделать разделение PEN-проводника нельзя
    Нельзя, если сечение проводов ответвления от ВЛ меньше, чем 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Замените старые провода на СИП и всё получится.

    имеет смысл делать свое заземление и подключать его к проводнику PE в щитке или оставить все как есть, без заземления?
    Имеет смысл делать так, как правильно. Согласно существующим правилам при реконструкции существующего объекта Вы обязаны перевести электроустановку с системы TN-C в систему TN-C-S. Как это сделать написано выше и во множестве аналогичных тем на форуме.

    Заземление, разумеется, надо подключать к шине PE. Установить шину не сложно и Вы можете сделать это самостоятельно или с помощью специалиста. В пределах своего участка и в собственном ВРУ Вы можете проводить любые работы, которые не нарушают пломбировку счётчика. Как правило, пломбируют (повторно) счётчик уже после таких работ. Организовать всё это на даче несложно, достаточно договориться с председателем СНТ или ответственным за электрохозяйство. Не стоит ссылаться на соседей, Вы всё правильно думаете. TN-C-S более надёжна с точки зрения электробезопасности и стоит потратить на неё время и средства.

    Я когда задумывал прикрутить это заземление, в голове был стройный и довольно-таки простой план, а теперь всё как-то сильно усложняется.
    А Вы не торопитесь. Разберитесь спокойно со всеми вопросами. Что у Вас усложнилось? Появилась ещё одна шина? )))

прочая информация