В дом со столба заходит медный кабель 4х10. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, как именно нужно разделить PEN-проводник в ВРУ?
На входе, между счётчиком и вводным автоматом, ставятся 2 шины — «N» и «PE». PEN-проводник цепляется на «PE»-шину, шины «PE» и «N» соединяются перемычкой. Данная «PE»-шина является ГЗШ и на неё садится заземляющий контур, заземляющие проводники 3х-жильных потребителей, заземление щитка и т.п. А с «N»-шины идёт проводник на N-зажим вводного автомата, а после автомата — на другую «N»-шину, куда уже подключаются нулевые жилы потребителей.
Правильно?
И ещё один вопрос — в какой последовательности подключать вводное УЗО (которое на 300 мА) и вводной автомат — есть ли разница?