Тема: Методика измерения цепи фаза-нуль по госту 30331.3-95

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Василий
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок.
    А разве при расчете кратности надо на 100 делить? При кратности 1,29 по времятоковой хар-ке у вас ни как менее 0,1с не получится. Может все-таки на 10А?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 18.10.2010 в 11:56.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Василий, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

  3. #3
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
    А разве при расчете кратности надо на 100 делить? При кратности 1,29 по времятоковой хар-ке у вас ни как менее 0,1с не получится. Может все-таки на 10А?
    Да на времятоковой указано соотношение I/Iн, то 129(Iкз)/10(Iн) = 12,9. время меньше 0,1. Суть и смысл не меняется.